בניה - טיפול בגשרי קור

  • פותח הנושא eniya
  • פורסם בתאריך

eniya

New member
בניה - טיפול בגשרי קור

שלום,
לבלוקל רביד יש ״בלוק על״ עם מקדם תרמי 2.52
השימוש בבלוק זה מחייב פתרון לגשרי קור.
כיוון שקורות הבית הם מבטון המקדם התרמי שלהם בסביבות 0.1 ותוספת של קלקר מעלה אותם מקסימום ל- 1.6
כלומר נוצר פער של כמעט 1.00 וזה בעייתי.
האם יש פתרון לעניין או שמא עליי לבחור בלוק עם מקדם תרמי נמוך יותר בכדי להימנע מגשרי הקור בקורות הבית ?
תודה.
 
אין הגיון

בהפחתת המקדם התרמי של הבוק בגלל ההפרש, שהרי זה ישפיע על כל הבית.
אבל למה להכנס מראש לבעיה כשיש פתרונות טובים יותר בשיטות בניה אחרות, שגם פותרים את בעיית הגשרים התרמיים וגם יוצרים איזון טוב יותר בין בידוד תרמי למסה תרמית. למשל:
שיטת ESB
[URL]http://www.bait-termi.co.il/[/URL]
או שיטת VELOX
[URL]http://globus-velox.co.il/[/URL]
או שיטות בנייה אחרות בסגנון של שלד מתכת המצופה בחומרים מבודדם ללא גשרי קור, למשל חברת מייטק המייצרת את השלד והכיסוי נעשה בחומרים שונים.
ואם כבר מתייחסים לנושא הבידוד יש לקחת בחשבון גם את הגג ( שימוש בפאנלים או אחר) ואת פרופיל החלון - לא !! לאלומניום ( אלא אם יש בו חוצץ תרמי) , במקום- רצוי פיברגלס או פי.וי.סי. או עץ מצופה אלומניום.
 
להתפעל המתחקיר שלך , אבל תחקיר דומה על חלונות ביצעת ?

מה יעזור לך בידוד של הקירות כאשר החלונות מאלומיניום ?
 

בינא

Member
הפתרון המתבקש הוא בכלל לא לבנות עם בלוקים...

הגיע הזמן להתקדם בחיים ולעבור לשיטות בניה מודולריות עם דיוק גדול שגם נותנות פתרונות תרמיים ואקוסטיים אחידים בלי להיות נדרש לכל מיני השלמות וטיוח ששיכים למאות הקודמות...
אפילו יו"ר איגוד המהנדסים הבין את זה כבר...ויצא עם הצהרה בעניין: "מדינת ישראלי מתכננת ובונה כמו בשנות החמישים של המאה הקודמת..."
 
ויש מקומות בהם בונים כמו לפני 100 שנה

ומעניין שמבנים כאלו בני 100 שנה עדיין עומדים על תילם .
באופקים יש שכונה של בני ביתך גדולה מאוד
אף מבנה אחד שהוא לא קונבנציונלי .
 

eniya

New member
השאלה היתה ספציפית ...

וודאי שאני מתכוון לתת מענה הן לבעיות בידוד רצפה, חלונות ותקרה.
השאלה מתמקדת בפער לא קטן בין הבלוקים לקורות.
היש כאן בונים שבנו עם "בלוק על" של רביד (בלוקל) ?
כיצד התמודדתם עם גשרי הקור בקורות ?
 

רשר

Well-known member
מנהל
בלי הרבה חשבון בצע בלוק עבה מעובי העמוד והשלם עם בידוד

אצלי בלוק איטונג הושלמה על העמודים 2 ס''מ קלקר - אין גשרי קור גם אחרי 20 שנה,
תקפיד על פתרון לנושא הצנרת העבה ( 110 מ''מ) שבעצמה גשר קור, תקבל לחות בכל יום שעובר צינור ביוב או גשם הפתוחים למעלה לאחור החופשי ולכן קרים מאוד,
 

בינא

Member
זו רק אחת הסיבות לא לבנות עם בלוקים

עד מתי יקשיבו בונים פוטנציאליים למומחים מטעמם שמכירים רק את מה שהם מכירים ולא יודעים כיצד להתקדם בתחומם?
ההשקעה בבניה הולכת ועולה ואיתה הפשלות והבעיות שהיא יוצרת...
איזה היגיון יש בזה?
 
הבית שלי בנוי מבלוקעל + קלקר עבה על הקורות.

חלונות בידודית, אבל אלומיניום עם תריסים (=גשרי קור/חום).
בכל זאת - הבית שומר יופי על חום בחורף, וממוזג (בלי מזגן) בקיץ.
להנאתך :)
נ"ב - קריטי - כמו שכבר כתבו לך - לא לוותר על בידוד גג משמעותי. אחרת כל העסק לא שווה.
 