הגבהת גובה תקרה עבור תעלות מיזוג אוויר

toffi77

New member
הגבהת גובה תקרה עבור תעלות מיזוג אוויר

אני מניח שיוסי זיו יענה לי כאן ואשמח לשמוע דעה גם מכל אחד אחר שעשה דברים דומים:
בית דו קומתי , כאשר גובהי התקרות:
בקומת קרקע: 3.05
קומה א' (חדרי ילדים) : 2.95

אנחנו שוקלים להגביה ב-2 מדרגות (כ-32 ס"מ) את קומת הקרקע לצורך ביצוע הנמכת תקרה עבור תעלות מיזוג אוויר.
תמורת זה נצטרך להנמיך את גובה תקרת קומה א' בהתאם לכיוון ה- 2.60 עד 2.65

היתרונות הם:
- כמובן פיזור אוויר יותר טוב בחלל הציבורי אשר יוצא מהתקרה ולא מקיר אחד שאמור להגיע כמעט לכל החלל.
- אקוסטיקה יותר טובה בגלל תקרת הגבס
- קלות במיקום גופי תאורה נסתרים בתקרה שלא צריכים להיות בשלד.
- עיצוב יפה יותר לטעמנו בלי הנמכות מקומיות

החסרונות:
- עוד 2 מדרגות לעלות
- גובה תקרה גבולי בקומת חדרים (2.60)
- חוסר אפשרות של הנמכת תקרה בקומת החדרים עבור מיקום כניסה אחת לכל הצינורות מהגג.

מה דעתכם? כדאי?
 

יוסיזיו

New member
את התשובה שלי אתה כבר יודע אבל שוב 30 ס"מ זה המינימום.

ולקומה שניה 2.60 יהיה נמוך מאד להתקנת מזגנים עיליים לפי הוראות היצרנים!!
מה שקיבלת ממני זה האולטימטיבי והחסכוני ביותר לתפעול.
 
למעלה